[Olsr-dev] Maximal LQ less than 1 on Ethernet

Henning Rogge (spam-protected)
Thu Jun 19 13:26:28 CEST 2008


Am Donnerstag 19 Juni 2008 10:56:29 schrieb Hannes Gredler:
> what about a simple roundup()
>
> if (measured_lq >= old_LQ) && measured_lq >= 0.999)
Maybe I found a way to do this without fixed values.
(see below)

I switched from the fpm library to a self-defined multiplier (65535) and added 
some custom "roundup" at the calculation of LQ.

Henning




*************************************************